该方法的基本原理是当水分从水泥砂浆或混凝土地面基层释放出来后,被干燥剂氯化钙吸收,通过计算氯化钙前后质量差来估计地面基层的水分。该方法只能测量地面基层表面的水分含量情况,最大深度不超过20 mm。此外,氯化钙检测方法还会受到水泥砂浆或混凝土的pH值和地面基层清洁度的影响。图10 水泥地面基层氯化钙检测2.2.3 碳化钙气压测量方法(CM法)碳化钙气压测量方法(CM法)原来是一种用于测量土壤含水率的方法,后来被人们运用于测量水泥砂浆或混凝土地面基层含水率。该方法是从水泥砂浆或混凝土地面基层中间距表面三分之一处取样,并压碎制成直径约5 mm的颗粒样品,将样品和4个用于研磨的钢球以及置于玻璃安瓿中的碳化钙粉末一起密封在CM法测量仪的金属容器中,然后剧烈摇动1 min后静置4 min,再摇动2 min并静置10 min后再摇动30 s,然后从CM法测量仪的仪表盘上读取数值。该种方法测得的水泥砂浆或混凝土的含水率要稍微低于采用烘干法得出的含水率,但数值已经非常接近,基本可反映整个水泥砂浆或混凝土地面基层含水率,相对来说具有较好的操作性和可靠性。对于在水泥砂浆或混凝土地面基层铺装木地板,该种方法测试的含水率建议应≤2.0%(CM方法),若带有地采暖系统则应≤1.8%(CM方法)。图11 碳化钙方法检测地面基层含水率2.2.4 相对含水率检测法(RH法)相对含水率检测法(RH),首先使用冲击钻在地面基层上钻孔(孔的直径为3/4英寸,约19 mm),对于一侧干燥的地面基层(一层或地下室),孔的深度为整个地面基层厚度的40%,而对于两侧干燥的地面基层(二层或有地下室的一层),孔的深度为整个水泥砂浆或混凝土地面厚度的20%。钻好孔后,利用钢丝刷子和吸尘器清洁钻孔,以确保无混凝土颗粒留在钻孔中。之后,插入套管和传感器,然后盖好密封盖。72 h后取出传感器,读取数据。在水泥砂浆或混凝土地面基层上铺装木地板,建议其RH法检测值应≤75%。图12 RH法检测地面基层含水率2.2.5 其他方法无论是碳化钙气压测试方法还是RH法,都会对水泥砂浆或混凝土地面基层造成破坏。随着技术的发展,更多产品尽在:抗倍特板生产厂家 | 网址:http://www.mrsunjj.cn/